Từ 3 ÷ 6 tháng vận hành phải ngừng lò kiểm tra sửa chữa toàn diện,kết hợp vệ sinh cáu cặn cho lò • Lò phải ngừng vận hành ngay để sửa chữa đột xuất nếu có hiện tượng hư hỏng các bộ phận chịu áp lực của lò hơi có nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng. Bước 1: Chuẩn bị Kiểm tra hệ thống điện, nước, dầu, gaz, mức dầu trong bồn nhiên liệu và mức nước trong bồn nước và chất lượng nước. Mở các van của đường hút và cấp dầu, van trên đường hút và cấp nước, van gaz mồi. Kiểm tra mực nước trong nồi hơi, hệ thống đo lượng, chỉ thị, vệ sinh tế bào quang điện, cửa quan sát. Kiểm tra hệ thống an toàn của nồi hơi ( xem thêm: nồi hơi ghi xích đốt củi ) Mở áptômát từ vị trí (OFF) sang vị trí (ON) cấp điện nguồn. Bước 2 : Vận hành bơm nước Trong tổ chức lắp đặt và vận hành lò hơi bơm nước cấp làm việc theo chế độ tự động do tủ điều khiển chỉ thị nên bơm nước ngừng hoạt động khi mực nước trong lò hơi đã đủ. Nếu chạy bơm nước bằng tay thực hiện trong các trường hợp : Thay nước khi làm vệ sinh cho lò hơi. Cấp nước khi hệ thống cấp nước vào lò hơi tự động bị hư hỏng. Cần theo dõi tín hiệu báo sự cố và hệ thống chỉ thị mực nước để vận hành bơm nước dự phòng cho lò hơi khi cần thiết. Bước 3 : Vận hành bơm dầu cấp dầu cho bồn trung gian Bơm dầu đặt ở phía đầu bồn chính làm việc theo chế độ tự động và điều khiển bằng phao báo đặt trong bồn dầu trung gian. Việc chạy bơm bằng tay được thực hiện khi hệ thống bơm tự động bị hỏng, trong tổ chức lắp đặt và vận hành lò hơi cần theo dõi mức dầu của bồn trung gian để tránh xảy ra trường hợp thiếu dầu hoặc đầy tràn dầu. Bước 4 : Vận hành bơm dầu trung gian Mở công tắc hâm dầu để cho bộ hâm dầu hoạt động. Khi nhiệt độ dầu tại tại bồn chứa đạt 600C thì cho bơm dầu trung gian hoạt động sẽ làm cho dầu trong đường ống nội bộ được hâm nóng đồng đều. Bộ hâm dầu sẽ ngừng hoạt động nếu nhiệt độ dầu trong bồn trung gian đạt nhiệt độ đặt trước. Nhiệt độ đặt của bộ hâm trung gian thường khoảng 60 - 700C. Bước 5 : Khởi động Khởi động: Khi các đèn báo sự cố tắt hết là lúc lò hơi đã sẵn sàng hoạt động ở chế độ đốt tự động thì bắt đầu mở công tắc của bơm nước, hệ thống đốt về vị trí chạy tự động. Cho tới khi thấy hơi nước thoát nhẹ ra ở van xả khí , lúc này khoá chặt van lại tiếp tục tổ chức lắp đặt và vận hành lò hơi. Trong quá trình lò hơi hoạt động thì ngươì vận hành phải thường xuyên theo dõi các tín hiệu báo hiệu để có thể xử lý kịp thời. Bước 6 : Ngừng hoạt động Chuyển công tắc chính về trạng thái OFF.Tắt hệ thống cấp nhiên liệu và đóng các van trên đường hút và đẩy. Tắt bơm nước trung gian và tắt quạt gió cung cấp cho buồng đốt .Cắt cầu dao điện ngừng cung cấp điện cho tủ điều khiển nồi hơi CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT BUN Địa chỉ: 40/4A Lê Văn Khương, KP.1, P.Thới An, Q.12, TP. HCM Điện thoại (08) 66 812 192 Website: http://noihoicongnghiep.vn/ Email: codientuvietbun@gmail.com